我单位的柴油输油罐(材料:Q235-B)流程经常出现漏油现象,我们现在想要采取措施在生产过程中进行试漏,请问你们谁有好的试漏办法和试漏介质。
发表于 2007-8-27 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
生产过程中试漏,不知是什么意思,如果是使用过程中有泄漏,一眼不就看出来了吗。2 L* Q" d* X# {
向柴油罐这种容器,试验密性有以下几种方法:! W4 P0 T- Z0 A. b  d
1。气密,里面充压缩空气0.2-0.3KG压力即可,外面用肥皂水涂抹焊缝或阀口,漏的地方就会吹泡泡。
( i. i: h- k3 D* J* @8 t2。水密,里面压水,当然压水之前为了保证上层也有一定的压力,还应焊一节临时管,有2米也就够了。压完水检查就是了。! J  {: Q% ]6 h6 _: D4 x
3。真空试验,对焊缝用真空盒进行检查。! L: ?4 g, s. i& ]( R/ L
4。油密,外面焊缝涂上生石灰,里面用煤油刷(煤油的渗透力很强),过15分钟检查焊缝。
9 |% S# T5 n) @! `6 h& u3 V想的起来的也就这4种了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zyxwq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-27 19:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢,我们用的是第四种,但是我们的输油管线(管径比较小,40——60MM,连接磁力泵、流量计、过滤器、阀门)就没办法试漏。
发表于 2007-8-28 08:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
管路的密性试验可以采取第1或第2种方法,有阀,泵和仪表连接的地方盲上盲法兰,充气或者充水(如果管道好清洁,就用水压,毕竟水密比较直观)。试验压力可以取工作或设计压力的1.5倍。保压3分钟以上,如果是气密还要向连接法兰处喷肥皂水。采用以上方法就可以对管路进行密性检查。
发表于 2007-8-28 09:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来楼主也是油站或是油库的兄弟!
  n) O0 j- u1 Z% a2 T  S6 t! ]0 L9 Y
找渗漏位置的话,有一种直接的方法,可以用试油膏来试,前提是知道大致渗油位置。9 X$ o6 ]; _% c& O. W
如果是漏油,那就目测咯。
( O  U6 F: V, @3 Q& E
5 ^8 ]! o1 j( ]/ K* N9 Y如果是测渗漏的量的话,现在有油罐监测系统,最小可以测到0.38L/h。
发表于 2007-8-28 09:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
40-60管径的Q235料,焊接后可完全采用潜水气密性试验.
3 S, W- U: o- B3 G# Y要求:气压为0.8MPa,保压8S.9 |9 m, s/ w. @
焊缝部位为潜水位置.
发表于 2007-8-28 11:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搂主是计划在生产过程中测试楼油,建议第4中方法。
 楼主| 发表于 2007-8-28 12:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢,是不是可以采用检测自行车轮胎试漏气的方法:把焊接管线潜入水中。
 楼主| 发表于 2007-8-29 13:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
问题已解决     ,谢谢