发表于 2007-8-11 15:59:11
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏南通
SY/T 6356一1998
6 d8 U. C& i+ ]: W8 _* n) b9 Z! ^ The storage and handling of liquefied petroleum gases8 d" G, V9 Q% m) u% C3 F
1 范围
8 w/ s1 M+ `3 h4 I+ P1.1 标准的适用范围
% N: w M+ G" v: J4 _' u ^) u8 X 本标准适用于各种液化石油气系统的*作,包括
- I# \0 z! p0 I; _3 ~" W0 \2 W( i a)将液化石油气输送到建筑物作为燃料气使用时的容器,管道和相关设备。: i) }; X9 a7 X( U$ z
b)液化石油气的公路运输。1 }: d3 n8 X$ @, ^% s7 _
c)接收液化石油气的管线,接收的主要目的是发送给承运人,销售单位或用户,其管线中
0 ?! w: [- N/ ?5 A转销售库的设计。建造。安装和*作。涉及范围从管线最后的阀门或储罐汇管人口的下游开始。' `! K1 N, l( K W0 Q7 \5 |1 ?" s
1.2 标准的非适用范围3 o; q' m, q; C, Y k a7 v
本标准不适用于5 G0 Q0 G& Z8 t7 q. @
a)冷藏的地面容器和洞穴中的地下储存,包括该储存所使用的相关管道和设备。
6 _, Z& h0 V' Z+ i: K7 p' w4 K b)天然气加工厂。炼厂和石油化工厂。- N) z8 d) G1 s p
c)公用事业燃料气工厂的液化石油气*作(包括低温储存)。) o% W0 V/ o5 M
d)依据大体相同的要求,其建造和安装图纸获得有关部门特别认可的化工厂。
4 K/ Q* t6 E$ s2 c" ?9 G9 N e)与氧气一起使用的液化石油气。
: _- {* m% I9 N2 引用标准
. f: L- v" y7 I1 e# _$ u 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,
- W& T+ \- L, q2 ?所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的7 E0 y( x! X% @+ g2 `: t& A- I
可能性。
2 I7 W3 o' {/ _2 w) c3 F/ X* Y4 |5 r GB 150一1989钢制压力容器: [2 N( H/ [; n. o: W
压力容器安全技术监察规程劳锅字1990 8号文颁布, B: R- H2 T+ ~. _
气瓶安全监察规程劳锅字1989 12号文颁布" Z+ b; S/ }; j; E: R y
NFPAI996国家电气规范
) s4 h- l4 a( o' n8 U" m4 ~( @3 定义- T# p7 j2 g. T* U: N# z B l' _. q
本标准采用下列定义。
2 x7 m2 g _* K* R* T" w8 \# d5 {; \0 z3 R
3.1 触动式排液过流阀actuated liquid withdrawal excess一flow valve
5 }' v0 a* V: p# f% f3 s6 E
1 n' Z' u- {# q1 `% i% D0 l; N- c- h 一种排液用的。在被螺纹接管或其适配器触动之前处于关闭状态的过流阀。按制造厂推荐- S/ l$ q* s* h0 p, X/ W1 x) @
% P1 d, q7 U# r% t! ?2 c7 j
,其与连在触动器上的切断阀一起使用。, K; @4 I" v* u
, G& M- w, K' a6 |- u3 ^& n9 u
(下略)# w1 L1 ?) [/ }