[已解决] 关于超声波液位测量的问题求助

[复制链接]
发表于 2007-7-8 09:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我想用超声波测量一个桶内的物料液位,
( Y; ^6 x2 c$ u不想在桶上打孔,不知可行否?$ t* w2 A1 ?7 g# J
超声波要穿过钢板——空气(湿空气)——液体,然后再从桶底返回(桶底是锥面的)
4 F3 ]/ |$ z+ N6 n: U, e希望体积比较小! ], O0 i0 ?3 O4 P+ K

3 X" h( z' A# G% @& ?[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-19 17:50 编辑 ]
发表于 2007-7-8 22:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
超声波换能器安装要求:
, g  v% l  d$ k, e) |  G, H   换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。+ j7 h; S( X7 q+ a6 O8 a
    另外须注意超声波波束不得与加料的料流相交。9 y2 ~" ?: k3 [8 n' u. @" k$ t7 z7 F
    安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。! `2 b. Q& X. a
应用:          各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业
: f  F" P5 d8 j$ K测量范围:        液体:0.4…8m# \! L' K0 q! `% J1 }
过程连接:        G2A
4 J5 a7 J7 O3 w8 _换能器外壳材料:     PTFE、PU/PC
% s+ j4 ~% }/ i, k过程温度:        -40…70 °C% k* z  u0 j" x: A( e1 s
过程压力:        -0.2…1bar* ?2 a: w; v6 f4 K
信号输出:        两线制/四线制 4…20mA/HART
3 j5 L( y, e  V' U
: g! }4 J/ x9 S4 L" b& z; e- T2 I      根据以上的要求,想将换能器安装在料桶外进行测量是不行的,因为筒壁就是个最大的障碍物。另外,筒底为锥形,当液面下降到较低位置使斜面外露时,声波被其斜面按一定的夹角反射到其它方向去了,不能原路返回,换能器接收到的也是无效的杂波。所以,你的想法是行不通的。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-7-9 08:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以不考虑桶底的影响,而直接测量液面的反射波,
$ d0 i% X! p1 |2 \) ~+ f7 y也就是说,液位高度是相对于传感器的发射面,这样可以不考虑桶底斜面的影响' x5 J" o. x, L- P8 p5 [
5 {& Y/ v% p6 s& x
再者,超声波在金属中的传播速度相当快,在空气中比较慢+ W# g% Y& Y; b# p9 V9 j2 o* p
你的方案不是没有可能,只是有一定难度,特别是在信号处理方面的难度更大

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分