我想补充一下,各位说的有点不完善,伺服的闭环也分为半闭环和全闭环。如果编码器或其它测量装置仅安装在伺服电机或阀同轴的位置,我们可以依靠机械装置的变比计算出最终被控制量的结果,这是属于半闭环,它没有考虑电机或阀之后的机械误差,有的控制场合对于这种精度已经足够了。# Z% y( S. A# w1 u" ?1 T9 n
/ l( ]8 X, \! w9 B2 ?* ^5 v在有些精度要求极高的场合,必须把编码器或其它测量装置安装在最终的被控制量上,这种叫全闭环。 6 Z) o6 R0 z2 ]. C ! a) S* d" U. `# A. w. {0 r楼主的东东应属于半闭环。如果在油缸上装测量装置来控制阀,叫全闭环。 : d5 g9 Z9 o! d& }- `- t$ p. q3 p' p$ Z
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-4-21 13:42 编辑 ]