一、编制依据5 @. G5 R) r: f5 z2 w2 y1 X1 q8 _
1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001$ B" K8 N' S% V$ z% x
2.《建筑卷扬机》GBl995—86
0 d+ G" ^+ N+ [# A5 _3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
4 k" t- |& m% @! z& R6 f4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-91, `, w4 ]5 }/ I$ r+ r" D1 N
5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83
) ]8 m4 O$ T+ g# n2 B6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-922 R- ?% |. C& O3 g& L
7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001
9 P) n w0 }3 a* h3 ?! P* @9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则& M, @2 q+ e; r O0 k8 Q
二、工程概况
. S3 s; F3 w: [4 r$ y- l/ Z目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg。
' f* _; n5 g; \, A g5 V三、自升式提升机性能及结构
' A% E2 C" T( N/ ]' f( p5 ^1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。
$ M8 B7 d0 g8 F, `2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。" j! P3 j+ t$ \( {/ U9 Z8 T o
3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。
' c# |: O5 i3 u3 I; v8 c4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。: [: c5 d7 C0 ~# D9 ` @
四、提升架安装. ?3 b1 Q$ Q g! G% `# t n
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:
$ W, j" b- X6 R( s9 W(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。. w: v) U0 f; d1 v& |9 h& I$ K
(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。# s6 \0 i- @( n( {9 Z6 G
(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。; y% j& z+ C$ s* e- X! P
(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。( Z9 T; H, @ a3 j
2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。2 `( K* j: U' K0 f4 t
3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。
# R4 T& T9 Z& e4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。$ J* [, O2 X4 h Y: |" A" c: Q
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。
( D2 Y& [ @. D* D6 e7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。 18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。 20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。 五、调试2 X% N: A! ^: D8 D, M
1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。; I( a9 P( ` p1 Y! z
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。 3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。 4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求) U: T! t6 o& p$ k- E7 v
1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。* L; A8 Y( Q6 @" e, z! I
2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。. T1 o! f: s | L, P
3.各连接螺栓必须紧固。
7 ]4 _: T, X" K7 P4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。+ I- a9 I6 f. ^) U9 N+ a; R/ z
5.五级风以上禁止安装作业。! ]! i: o7 C' H0 P: o8 j
七、安装后整机性能检验
3 c# e* W* G* T* u( l安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:/ X) R' t& @3 @6 v* k
l.立柱垂直度检验。
( Q/ U, [$ { P/ Y$ J2.紧固连接件检验。$ W& B3 F/ U1 u! f7 r& @- U
3.空载运行试验。
6 g" h* X3 t' _- b4.额定载荷试验。. H" D3 t6 e9 U. A
5.模拟断绳试验。
; P; z" a; W$ c, |' K6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。
( {% E4 Z6 A) X! U7 \2 ^/ v3 z( P. N _八、操作使用及安全注意事项
! Y( q+ t' E% P8 n- u1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。
( j7 P& z0 R5 \, J1 l, d2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
- ]: C2 [5 S( D3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。4 z! i2 g# ^% n5 f. y6 | \
4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。2 p- J, p4 _% U2 S; }, s$ p
5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。
% b8 ~; [; B* _) q& _6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。6 F! W9 C$ h7 ~5 t
7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。
9 q3 Y1 M: D0 Y' @: x8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。
8 |) T: V( \! @- ?# \1 H! J; c* p9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。9 {, X% x- B* e( g% k5 J
10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。
& S4 ]5 ~1 U: f# @3 N$ ^( M6 y九、提升机的使用与管理" C6 A, ^9 Z1 z2 l$ ^6 [; [
1.安装后使用前的验收应符合下列规定:, ^1 `5 G( w) H' u1 Z
提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:% n9 ? D! w! b8 P, t) r! N; \: i' s
1.1 使用前的检查:
, G# X0 x) x9 B% z: \2 u7 V" _; Y① 金属结构有无开焊和明显变形;
* U/ ]+ r0 X" `3 D( g) Q② 架体各节点连接螺栓是否紧固;
3 Q- E+ p- D7 i4 U4 p" H9 e③ 附墙架位置和安装情况;% A0 n/ V" [9 j1 R. l
④ 架体的安装精度是否符合要求;
' w6 F9 {. y/ K- v⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;2 Q' T2 E) U. o7 H2 `9 X. x
⑥ 卷扬机的位置是否合理;) o2 n. Y6 f9 e
⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;. }. W+ r2 {0 f
⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;" X" B) b& q4 J O T
⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
' k1 r# ^+ d$ @+ F5 E⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。
2 G; ?7 ^; s3 W3 k0 B8 P6 I( ~1.2 定期检查/ J k" R4 I0 m) y: B& w4 i( h
定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:
9 Q v% N, r. ?① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。
% c* o& s- `, E9 ^- D5 e+ F/ j1 _. D② 扣件、螺栓连接的坚固情况。+ I' k6 K/ f3 m e9 R( _6 _
③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。4 k' H! A3 x2 c: C4 e, L
④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。' T. n: m1 |8 O4 i- E
⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。+ |5 n2 u% n9 s* ]9 p( [3 R# @
⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。
) z( T+ k% ?7 H⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
9 J: ^ {1 O' h7 ]. f" v$ O1.3 日常检查
2 ?% j' p' J' R3 a; q* v8 ^8 K日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:$ \4 K) p0 {- u3 d" N( Y
① 地锚与缆风绳的连接有无松动。
9 {/ Q" e' J1 F( A) i# `! k" E② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。
$ n2 p5 y# U' H! ?: J& v" }, T③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。
+ {: T+ C6 b% F/ O. K④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。
9 p! G! {# X1 t9 W! j! ?/ g⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。+ P. A& H# S) I8 S* C" ^) n
⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。' U- g6 \ z/ A- l' j- \+ E
2. 使用提升机时应符合下列规定:6 u# P9 l/ }$ l' c8 p5 n# v
2.1 物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;- Q4 o+ f7 ?* F4 S, j
2.2 严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;
. [# e% |! h3 y/ g8 E; N7 N2.3 高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。
+ Q* K" I8 k: z* h) f6 p2.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。
2 x0 r. u6 f; V2.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。# m U# U9 g) s" C- L U
2.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。
7 n. P. B0 |7 t7 D2.7 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。
4 R) M& R, d6 k w% G2.8 装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。' d2 E! V" n0 e$ `: A. Y
2.9 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。
! c; R l5 ], F) v9 c4 V4 e3. 提升机的维修保养,并符合下列规定:
& r, _: ~' t7 k* g6 E$ H1 m3.1 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
) M K$ s m* n; E3.2 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。
; p' M R! M5 j" a3.3 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。
2 Q+ ]) w# p, C4 X+ ]3.4 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。% T) p6 Y- _! U+ M* H
3.5 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
( I$ P8 P4 ^' h& d3.6 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。: R6 P0 c, V6 U1 P/ [9 j
十、架体拆除与注意事项. e! F m9 E/ E3 f
1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。5 ~4 e+ {1 h- Y4 y% D$ i
2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。
+ R2 A& y' h- G4 v1 S$ x3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。; R& w" _& X7 ^' ` H
4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。
8 s. {* O$ H. B4 s5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 |
评分
-