[求助] 题目求助

[复制链接]
发表于 2014-6-21 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一幢30层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在多少米以上?
$ F1 E( S. b/ c: Y: E, iA 50m  B 80m   C 100m  D 130m
发表于 2014-6-21 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是130M吧
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wzm20002003 发表于 2014-6-21 09:02 static/image/common/back.gif
5 k! W; @2 E; X, n9 |4 _0 o. f应该是130M吧
) }5 O. W; H/ ^& y
你怎么知道,能告诉我原理吗?
发表于 2014-6-21 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正确答案:C
/ q% G2 |  L( t5 F) @# g  L; V! m5 G2 }7 r' c
扬程大于建筑高度。
发表于 2014-6-21 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-22 10:07 编辑 # [8 Z0 Z- U8 o& q5 \; A) ]

. R* y7 [; o3 w' K0 E选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装置磨损,引起内泄漏或外泄漏,会造成压头降低。消防水泵扬程Hb计算公式如下:
5 _+ n$ M8 @* Y( J2 C: M, GHb=(1.051.10)(∑h+Z+Po) 0 y$ P. W+ g% B; v; N1 \
式中:∑h—管路的沿程和局部水头损失的累积值;Z—最不利点与消防水面的最低水位几何高差;Po—最不利点处工作压头。
* e5 r' R! J, r2 Y( b可以看出需要选130m以上的扬程,选100m扬程是不够的。
发表于 2014-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
130m。消防水泵,安全系数取得较大。
发表于 2014-6-21 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
C。100米以上,它包括130米,也就是说130也是100米以上的范围。
1 f$ F3 C0 Q% W当然这是理论考试题,C选没错。实际使用时能够达到130以上更好。
发表于 2014-6-24 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
130m,消防水泵的杨程一般需要高于建筑物高度的30%-40%。所以选择130m
发表于 2014-6-24 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为130M,二级建筑师2014也更正了。' _" s7 x, W, e- ?
新版教材的扬程改得好。因为,一幢30层(98m)的高层建筑,消防水泵的扬程如果是100m的话,那么顶楼处的消防水压力差基本为0了,其出水就与老太婆“嘘嘘“差不多了。6 z5 G: b& G+ B# ^% G, G4 E
PS:2013年前二建考题正确答案为C100M,不过D为150M。2013年后D改为130M,正确答案为D
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2014-6-24 16:03 编辑
8 M# i* a4 `2 _4 {: o0 k; `" b
kevin1985 发表于 2014-6-24 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
2 J# L/ p- j3 J$ \7 ]; L9 R选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为 ...
! M- v) f% h: @+ i
, s6 {9 Q+ c8 f* N) M
这位师傅说的很妙也很正确,莫非搞机械的,现在都在考建造师?可悲可叹啊!堂堂大机械,既然没有自己行业的执业资格考试啊,都只能考考建筑行业里证书,可怜啊 !
发表于 2014-6-30 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
130米当然是对的, u1 _5 I  W6 f- r
但是2 M; E' s6 d$ d  ?
大楼的消防水不是用的消防水池的水/ O0 l. A6 f% T0 |, j6 @5 H
而是在顶楼有消防水池% X9 x% T7 ?9 A  t
用的顶楼的水
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-6-21 17:59 static/image/common/back.gif7 k& J1 H- ?5 H- _
选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装 ...

, p3 N0 N# N6 ^1 a/ c. G你的回答很详细,谢谢