我知道的一般也就是三五毫米,有没有更高精度的?比如0.5mm2 [! n* V' h  @1 V, H
发表于 2013-11-20 15:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
限位开关有什么精度?你是说物体遇到限位开关后的移动距离?
/ s5 g: k2 |) i( ^这个好像与动力源,传动的方式等等有关
" \, U' G  @% N8 T你想问的是哪一种?
发表于 2013-11-20 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
行程精确定位不能靠限位开关,限位开关只是控制断开电源,至于惯性冲进就不能用精度来表示了,可能是几毫米,也可能是厘米。可用步进电机来精确定位。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3

查看全部评分

发表于 2013-11-20 16:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
限位开关的作用只是用来发出控制信号,不能用来精确定位。如果要精确定位则要用其他方法:死挡块、步进电机、光栅尺等等,依成本而定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
tangcarlos3d 发表于 2013-11-20 16:35 static/image/common/back.gif
4 k' A: u; a( ?+ j0 D. X2 t$ W* ~$ y8 {限位开关的作用只是用来发出控制信号,不能用来精确定位。如果要精确定位则要用其他方法:死挡块、步进电机 ...
& I, n( j: |) v
说得好,谢谢!
发表于 2013-11-21 18:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
jixiezhe 发表于 2013-11-21 18:28 static/image/common/back.gif
! e' W! Q% d# v: q限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的

2 q; A! f8 m! h2 Z8 Q说的也是啊
发表于 2013-11-22 11:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
貌似限位开关,不是用来定位的,只能是是一个软极限,你想要更高精度的话可以考虑光栅尺,它会反馈给伺服,
发表于 2013-11-25 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上很正确,限位开关(关电开关)都是软开关,只是一个传递一个信号,如果说精度,没办法谈,机械移动的精度,跟限位开关没关系。我以前做过普通电机+变频器+2个关电开关的送料机,变频器用2段速控制,送料1.5米内可精确到1mm
发表于 2013-11-26 08:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
jixiezhe 发表于 2013-11-21 18:28 static/image/common/back.gif) M, u3 H& \2 v
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的

2 K. m' D( M# T1 i光电,接近传感器,在广义上也属于限位开关了吧,不知道我理解的对不对
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
lovegreen2004 发表于 2013-11-26 08:35 static/image/common/back.gif. c, y! q$ U4 d3 s
光电,接近传感器,在广义上也属于限位开关了吧,不知道我理解的对不对
9 C; p5 q* b% e5 I/ V
不太准确。光电和接近开关是针对位置点进行检测。而限位开关检测的是一个位置范围。
发表于 2013-11-26 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
限位开关通常用作极限位的检测,一般配合机械死挡使用,举个例子:
- _# H/ e) Q9 R丝杠配合导轨滑块使用,一般设置1组光电开关作为原点位置的信号检测,行走过程中使用伺服电机配合编码器或者光栅尺控制精度,- G! q* s9 \, h6 j* V* W
挡丝杠超程时,即系统故障时,为保护机构,在机构行程两头增加一组限位开关,当超程运动到限位开关位置时,强制系统断电,电机抱闸起作用,机构停止运动,1 g: T& D  l+ r3 H
当机构重量较大、速度较快时,系统存在响应时间不能及时作出反馈,为避免发生安全事故或损坏机构,在限位开关外侧设置机械死挡,限制机构运行。- U. L- F- j9 l6 s) G! v) f
说白了,就是飞车的时候,限位开关才起作用,但是真飞车了,限位开关又来不及,所以加个挡板。; k  w. @0 ?4 s1 ~, m% K
如此限位开关精度大小没啥关键作用,顶多能够初步确定一下限位开关和死挡之间的距离罢了
发表于 2013-11-26 19:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是说的微动开关的最小通断尺寸吧~3 d1 q$ D$ t: J) u2 R
5 q; v7 |- x( K" a0 ?; A
机械式微动开关的通断最小尺寸是0.5mm。
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
洪哥 发表于 2013-11-26 19:08 static/image/common/back.gif1 Z; I1 \. P7 r( Q2 j* X: b
是说的微动开关的最小通断尺寸吧~2 J7 e% B" Q( X
' P: ]& h9 ]. j8 h
机械式微动开关的通断最小尺寸是0.5mm。
1 V+ W3 f! e$ R2 Y& p; t
点到点子上了,就是想问这个,没表达清楚。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 有始有终。

查看全部评分

发表于 2014-3-6 08:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学到不少知识,很好