发表于 2022-3-19 14:39:33
|
显示全部楼层
来自: 中国江西赣州
按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:' |0 ?6 z$ n# o0 d0 ^/ X! [
4 u" c; g: s! ]% ?! k( y
1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。4 p8 J$ z/ c+ S5 f$ W
. t" I# v+ `3 c( Q, k4 m9 n' f1 Z2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。
; a, v( P q7 L B4 C3 d% {" m0 ~0 w0 m& S2 V9 Y y# | }# r
3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
5 s E0 M9 c' }1 M/ {' w* U. Z6 C |
|