发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教- A3 D+ s- n! w. z
/ A" B4 d: G9 C1 J/ p2 r
) e+ W: {5 f4 ?* g0 ]( Y# c
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
5 ?% I7 B$ o, P0 D3 `" ~3 `0 T呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
5 Y* f7 V0 o7 I
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
+ d; V: ?) C) U) C  i! F一、        矩形铜排3 u( \; K: e) }) j2 ?: j
铜母排截面                              25℃                                  35℃7 r2 v4 A. H9 P/ o2 E# D
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)2 `4 U/ M% H, X6 r5 ~& D9 m& L, k
15×3                        176        185
% P, U6 d6 |4 e) ]2 A  {' _* P20×3                        233        245  T% G; g7 P- i5 E2 d
25×3                        285        300
9 P" j3 j# P5 p- a. z30×4                        394        415
/ S8 B# S, K& V40×4        404        425        522        550
7 p+ Q* [0 ?, ?9 x7 B4 n9 l40×5        452        475        551        588! ^' Y) M2 g4 a# g
50×5        556        585        721        760  O4 e+ x8 R4 S4 C! X- G
50×6        617        650        797        840
5 f6 B6 B/ L* a60×6        731        770        940        990
3 Q( o& _, O2 B. I8 K( A& x60×8        858        900        1101        1160
# d. p* ]- m3 d4 I% u60×10        960        1010        1230        1295/ F9 W1 \4 o; @" u& @
80×6        930        1010        1195        1300; q* x8 B  I1 c
80×8        1060        1155        1361        14801 g+ D6 |8 `4 \) y
80×10        1190        1295        1531        1665
/ T0 `% e. g' F* F( w8 {100×6        1160        1260        1557        1592" \4 I6 \' \+ F
100×8        1310        1425        1674        18509 A# t% r/ I! T( {
100×10        1470        1595        1865        2025. n. w3 {' u) ^
120×8        1530        1675        1940        2110. S% m1 ]* K" R; H" r. b* d
120×10        1685        1830        2152        23402 |2 g* z' ^. V3 e6 X
2(60×6)        1126        1185        1452        1530
; E- X( [- L; r8 j7 O7 W0 k2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
. p5 g" u; n7 z# I% T3 |( i2(60×10)        1680        1170        2140        2250
: t0 U" ^1 p2 W0 j2(80×6)        1320        1433        1705        18554 F3 W% O; \6 d/ Z$ c! C! U# Q
2(80×8)        1651        1795        2117        2515( e7 Y2 X, u7 A( Q/ [4 w
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
" g  Y/ Q+ b9 l( w: o3 g# N2(100×6)        1564        1700        2000        2170
. h5 d! u! w+ ?! l2(100×8)        1930        2100        2470        2690
" H# k$ Q$ i  j3 n8 q1 K& ?7 f2(100×10)        2320        2500        2935        3185
0 P' ?1 E5 t3 \3 z  \2(120×8)        2140        2330        2750        29950 ]% G9 T6 X% z7 S$ n5 H& `
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
( a, d2 C7 \) K0 ~3 v. Q4 _$ y9 B+ }2 B" l( f* P* |; C
二、        铜导线载流量(35℃)
7 w2 }" U% f) E$ F& b1 z& H截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
, N& Y& Q( i8 v5 y载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
9 f$ X, ^3 T0 P三、        抽屉柜抽屉导线选用标准  f4 D/ x9 n7 n) v0 D0 D( d
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
' t3 z* _* ]$ `5 l$ B) ?电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
2 H- B& Q, ]0 D' B! ~# R你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。* o' C( c1 O7 v. R; X
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分