楼主 |
发表于 2011-6-25 11:29:03
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江牡丹江
谢谢 1: 用在不同电路!
9 s% X3 U: I8 u9 Q U7 L; S2不能混用!% b. f# _* v' J' x- L
3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!
) q7 V1 y- n7 p( g4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!$ d8 {9 T, F, |
5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!' p: S% Q& [$ I7 n0 U* Q0 i
; `4 Y9 y9 m, k7 _( H" S+ L, ]
同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定8 W) ]8 E( `$ B5 p0 B: e1 O% v
这个问题看起来简单,实地是很复杂的。 8 O$ @2 I }* L* t
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。 ( U# n& u/ Z5 W( m+ {7 E
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。
$ ^3 L" L: x. O e3 E9 s
# J' u# R3 C" r2 y) ~: Q
0 f9 E2 c4 F% g4 j1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
6 p2 X3 l0 g0 s0 R; h& V2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
* l+ o& D( r4 l: Z2 U& w3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
; G! a+ v+ H( v+ r3 _# u2 I# d4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无 |
评分
-