7.4.2 管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:+ G) C1 m W6 Q1 t) a
7.4.3.1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级: ) p7 C, e# {/ t, _( [7 R
(1)输送剧毒流体的管道;8 Y7 C: u. v0 a1 y- R
(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;
. W/ w; e! |7 T; N, H(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;2 Y0 D+ `4 |; y& \; H0 A
(4)设计温度小于-29℃的低温管道。
; n# G( o6 g' q(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。
1 }( o6 N8 p$ D( x7.4.3.2 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400 ℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。5 x# X6 e$ `) G$ t. P; D, R
7.4.3.3 其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。* w+ c( Y/ ~- W! ?9 w
7.4.4 经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。 |