1、管道使用什么介质进行试压与管道压力、介质有关系。 J/ y0 @& R& J3 C
2、由于使用气压试验与水压试压比起来管道膨胀量大,安全性比水压试验低,优点是不受环境温度限制,对周围环境影响小。7 `: |% f, c$ `' A4 ]
3、气压试验一般在水压试验后进行,并且试验压力不能超过0.6MPa。1 Z. _+ e4 j3 o/ e- B7 W% k
4、如果气压试验代替水压试验,其系统的全部铸件应事先全部打压。; e5 n7 T! v% s# `, R+ X* I
当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,如果大于0.6MPa绝对不能使用气压试验。
6 }/ t* L/ q) P5 X6 T: z9 |5、强度试验在气密性试验前进行,试验压力为1.15倍设计工作压力。真空管道为0.2MPa。& p1 z7 q' r+ Y" c" O( N1 z' x: e
6,气密性试验压力按照设计工作压力进行,真空管道不小于0.1MPa
2 O/ D' z1 e+ F7、地上铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.15MPa。
% m" n9 A3 R0 p7 I/ d2 t4 P- O8、埋地铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.4MPa。% A e& k; j ]2 e' `- Z3 L2 H
铸铁管试验过程中切忌使用小锤敲打 T8 P) V6 a9 W) B. G7 ` y
9、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
4 h0 X" C) s/ B) f1 v
: x1 S, e8 c" J( l- E U6 M, ^" l, c0 V(1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
" x% g4 ^9 f2 W- o( `/ M* j
* E( E4 m7 L2 \/ Z9 [* o2 r(2)对接焊缝用100%射线照相进行检验, |