题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?; l0 @9 z, L3 ^1 I. ]
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
% E' g! r9 d% R5 U% `& W, _7 ]1 [2 s
问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?: a& k7 ^; [9 ?% P8 d/ Z
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。
+ f/ a; x$ R/ B( W) a" t- F8 i/ U/ u
问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题? x, o4 T; K/ X0 M! ]1 v
答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
% ^* K8 a4 p% V1 }. b) I1 r4 U 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
% K* n: z& z0 _4 h0 i8 J2 P/ K" w* d7 z+ s! ^3 V- k
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
6 D! D+ p$ T3 t9 a* A 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: ; W' ^$ w/ v& |' u* l
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
2 x8 ^1 h$ \7 g$ s4 |) \ 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。
7 a. D4 J% ?$ [) M! r. w 关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。& x' L& B; ?/ I% o6 c
F8 @6 [" @/ D- t9 \' x- T" a0 n4 B