标题:
关于汽-水换热机组的一些问题
本人前段时间弄了一个项目:汽-水热站,即用蒸汽通过管壳式换热器加热水,用于厂房取暖。
6 R9 V/ x" m; |
具体参数如下:蒸汽管网压力0.3-1.3MPa,水侧压力0.4MPa,供暖回水温70℃,供暖进水温95℃,循环水量90t/h,补水量5t/h,蒸汽凝结水箱5m3,方形开式,凝结水与补水管连接,循环水泵、补水泵、凝结水泵扬程30m
0 M# {8 U" J7 v; t3 I- w: T
制造厂家经过一周的设计拿出了一个方案,具体如下:
# J2 b9 c2 E8 Q# I1 E7 n
蒸汽设计温度143℃(取压力下限0.3MPa),经管壳式换热器的壳程凝结为温度95℃的凝结水,从标高0.5m的凝结水管排入凝结水箱,为保证凝结水箱正常工作在启动前注入一定量的冷水,然后经凝结水泵进入补水管,再经补水泵进入循环水系统。
6 ~+ n- i- _' |" I2 ?% Y
对于上述设计,设计院提出了自己的看法:
e- k2 \: I2 f( @
由于凝结水温较高(95℃),虽然凝结水中的大部分蒸汽被释放(开式水箱),但凝结水经凝结水泵叶轮时由于负压会造成闪蒸,形成汽蚀。
0 N" w" m* Y( F5 M/ B, n
对于上述问题,设计院提出方案,如下:
m H( |( B3 _
1、将凝结水泵叶轮改为不锈钢,
8 ~. w2 v; ?* k! c
2、加高凝结水箱高度(原设计为1.5m)至3.5m,
# W" c, e ?5 M6 \2 |
3、管壳式换热器采用深冷技术,将凝结水温降至85℃以下
' {7 C0 p& i1 }
最终厂家采取第二项,将凝结水箱高度增高至2.2m(由于现场空间问题)。
6 e8 s( b% z, x3 H1 e( n
作为使用厂家的技术人员,我个人有以下一些疑问:
. v$ D( I* L/ t8 e Q9 Z6 S
1、不锈钢叶轮是否能比碳钢的叶轮更能耐汽蚀?另外加高水箱高度,增加静压对汽蚀有什么作用?
( Z9 \- @3 {2 N2 j$ [2 F
2、蒸汽管网压力为0.3-1.3MPa,在使用过程中一般也就0.4-0.6MPa,经各种阀体和管壳式换热器降压50KPa以上,并且凝结为95℃的水,
/ F% a- j3 G* v
此时凝结水的压力是否能支持凝结水箱的高度(无论是1.5m,2.2m或是3.5m)
6 L3 v2 ~# C7 B% i2 e4 M
3、管壳式换热器使用深冷技术将凝结水温降至85℃是如何实现的?
4 e" y8 l! {$ |' q5 N3 x4 F2 B
4、无论凝结水温为95℃还是85℃均为液态(压力大于一个大气压水的凝结温度都大于100℃),凝结水在壳程会阻碍蒸汽流动,降低壳程换热系数,
* ^$ x% B0 Z7 A: t* k) K e
影响换热效果,那么如何克服上述问题?
$ X! x- S9 w' C, U9 m
本人在另外一个帖子中曾经问过关于汽-水换热器的问题,曾有huanghong1961 提供过一个计算的软件
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=308717&highlight=%C6%FB%CB%AE
% ]: ~& ?7 e) z# |; d: A9 w
不过本人没怎么弄明白,呵呵,各位见笑了,希望大家能帮我解决一下上述疑问,谢谢!
作者:
绅岚
时间:
2010-10-4 14:59
希望大家有时间多关注一下我的问题,本人菜鸟,需要大家的帮助。
1 B( B1 D7 Z4 y4 V( B8 H# T5 l7 e
另外我为什么打工领取不了工钱啊?上面说要连续点击2个广告然后自动领取,不过我点来点去都是同一个广告,而且流量一直没有增加,谁能告诉我这是为什么?
作者:
huanghong1961
时间:
2010-10-4 22:29
你的蒸汽凝结水量是多少?不会比补水量大吧。实际上凝结水箱的水温不会太高,补充凉水即可。
作者:
绅岚
时间:
2010-10-4 23:14
按照生产厂家的设计,凝结水量即蒸汽用量为1.8t/h,不过根据实际情况,每小时补水也就是300kg左右,之所以要凝结水进补水,目的在于节省能源,毕竟每小时近2吨的95℃热水外排是很浪费的。
作者:
绅岚
时间:
2010-10-6 12:07
好像大家对这个汽-水换热机组不是很了解。
; z" f' Y" T2 f2 ~
在北方的钢铁厂及周边的住宅基本上都是利用余热水取暖,现在在节能减排的要求下,利用中低压蒸汽取暖会逐渐成为主流。
4 u8 z- V; Y7 L8 x
我想论坛里面应该有很多做过相关工作的朋友,希望大家能多多发言。
作者:
绅岚
时间:
2010-10-8 08:32
关于提高水箱高度增加静压能部分解决汽蚀的问题,我想了一下,可能是提高静压可以提高水的气化温度,在经过水泵叶轮负压时不至于气化,不知道这么解释对不对。希望大家踊跃讨论
作者:
huanghong1961
时间:
2010-10-9 22:39
每小时补水也就是300kg左右太少了吧?
作者:
绅岚
时间:
2010-10-10 11:32
补水泵是每小时5吨的,只是计算过机组和管网内的漏水量之后,得出的结论是每小时实际补水量2-300公斤,当然这是个理论量。我希望对供暖机组比较了解的人能多来这里发发言。
作者:
智者不惑
时间:
2010-10-11 16:41
补水量一般是循环水量的1%;冷却到85度是可以的,就是要加大换热面积,水水换热的传热系数很低,一般是在1500左右;提高水箱的高度是有助于提高水泵的进水压力,防止气蚀是有道理的;采用不锈钢防止气蚀是没有道理的
作者:
绅岚
时间:
2010-10-12 08:35
首先感谢智者不惑的留言。
$ _+ K! B/ k5 Z1 j# O: x1 V
我依然有以下疑问:
% p9 C& x' |$ U: n% R$ J( V
1、漏水的地方一般为管道阀门,链接法兰,和为了防止管道蒸汽堵塞设置的排气阀等处,不知道还有其他什么地方漏水?听设计院说,机组阀门以有滴答水声为宜,不能完全密封。
1 l+ ^ D ?! {6 v; C& Y
2、增大换热面积自然可以减低蒸汽侧凝结水温度,也就是降低到85℃没有问题,但我的问题是,凝结水不是直接排空,而是爬升2m左右进入凝结水箱,这样的话壳程出口处就是带压的汽水混合状态,甚至最后一个折流板都是水,这样必然影响蒸汽侧流速和换热系数,这是如何解决的?
! a9 L; m1 h4 ^
3、还有一个问题就是,蒸汽凝结侧的管内或管外换热公式是什么形式的?和普通管内或管外传热公式有什么区别?
作者:
huanghong1961
时间:
2010-10-15 21:27
壳程出口处的管道上应加疏水阀。
作者:
绅岚
时间:
2010-10-16 22:28
壳程出口管道上确实有疏水阀
作者:
绅岚
时间:
2010-10-24 13:00
有没有对汽水换热器本身设计比较了解的?希望大家提供一下设计参考
作者:
绅岚
时间:
2010-11-3 08:20
关于凝结水泵叶轮为不锈钢能一定程度减少汽蚀的说法,设计院给出的解释是:不锈钢中含有Cr可以提高叶片的硬度同时降低表面粗糙度的等级,可以减少在叶片表面气泡的生成概率。
" F4 X3 x; N0 n- P2 d) }
不知道大家有什么看法
作者:
绅岚
时间:
2010-11-8 08:09
最近查询了一下关于疏水阀的资料,对其中的关于疏水阀设计压力、设计流量的说明不是很清楚,谁能帮忙说明一下?谢谢