三维网

标题: 10000平米供暖 [打印本页]

作者: jh781600    时间: 2009-3-9 23:35
标题: 10000平米供暖
10000平米供暖面积,1吨热水锅炉够用么,1吨热水锅炉,是指多大的锅炉?是容积1吨水的锅炉么?8 E/ ?9 |" ?, A" k6 z) K
2 u  p3 A  E8 |; N- t
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:12 编辑 ]
作者: LYP    时间: 2009-3-10 06:40
一吨热水锅炉,是指蒸发量相当于每小时产生一吨蒸汽,相对于热水锅炉,是0.7MW的热量。用一吨热水锅炉带10000平有点勉强,建议向锅炉厂咨询一下。
3 S5 s) ^! z0 E. m" e, n8 h2 j
4 x. A* e# {- m* e: h7 F* a[ 本帖最后由 LYP 于 2009-3-10 06:41 编辑 ]
作者: niao_csu    时间: 2009-3-10 08:29
如果是蒸汽锅炉,1吨的含义是该锅炉每小时能够产生1吨对应参数的蒸汽。对于热水锅炉也是一样的,每小时产生1吨对应参数的热水。热水锅炉的具体性能参数建议楼主查GB3166-98,里面对其发热量有详细介绍论坛里对应链接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3166
作者: maoyangmy    时间: 2009-3-10 08:35
1 t 锅炉供暖1万平基本没有问题
作者: xd-xdcad    时间: 2009-3-10 08:43
理论上1吨锅炉带一万平方,实际上一般只能带是5000~8000平方,楼主最好好好考虑一下
作者: tongyunqian1    时间: 2009-3-10 10:30
同意楼上的,理论上是可以的,但是实际上跟你的场地也有关系
作者: gaoyns    时间: 2009-3-10 10:43
业内从理论上计算,采暖供热速率为60kcal / ( m^2 h ) = 70 W / m^2=0.07kW / m^2,1吨热水锅炉的供热速率为0.7MW=700kW, 1吨锅炉的供热面积理论上应为:700kW÷0.07kW / m^2 = 10000m^2。
7 t* [" s" U+ E, K- g" s. o但因锅炉的热效率不会长期达到100%,再因操作、维修等问题,一般热效率在华北取0.7--0.8,在东北只能取0.5--0.6。楼主可据此来衡算。
作者: lxp2005001    时间: 2009-3-10 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jh781600    时间: 2009-3-10 12:26
原帖由 gaoyns 于 2009-3-10 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% U; c% w7 a' k# O
业内从理论上计算,采暖供热速率为60kcal / ( m^2 h ) = 70 W / m^2=0.07kW / m^2,1吨热水锅炉的供热速率为0.7MW=700kW, 1吨锅炉的供热面积理论上应为:700kW÷0.07kW / m^2 = 10000m^2。
! @5 a3 N3 j$ H7 Z, z$ e) e; b但因锅炉的热效率不会长 ...

$ G* x/ {7 w: X) W' ~0 x/ y+ z讲得非常详细,谢谢,那1吨热水锅炉的循环水量 计算公式可以这么用么 700KW*3.6MJ/KW.h/4.186MJ/(温度差)
作者: jh781600    时间: 2009-3-10 12:27
原帖由 niao_csu 于 2009-3-10 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) y# n* y7 C; O如果是蒸汽锅炉,1吨的含义是该锅炉每小时能够产生1吨对应参数的蒸汽。对于热水锅炉也是一样的,每小时产生1吨对应参数的热水。热水锅炉的具体性能参数建议楼主查GB3166-98,里面对其发热量有详细介绍论坛里对应链接 ...

/ G8 k: H7 Z# X% d& J, ], [感谢提供线索。
作者: gaoyns    时间: 2009-3-10 16:12
标题: 回复 9# jh781600 的帖子
1吨锅炉的理论循环水量应当这样计算,Q = c m ( t2-t1 ), 式中:Q—传热速率,KJ / h,1kW =3600kJ / h;c—水在最低温度 t1和最高温度 t2 时的平均比热容 ,KJ / (kg•℃),查得c = 4.19kJ / (kg•℃);m—循环水质量,kg / h ; t2、t1 循环水最高和最低温度,℃。
* d* X1 D4 L4 c6 i求循环水的质量 m = Q / [ c  • ( t2 - t1 ) ]
: F" V0 M) H: t) |; B你那个计算式有误,另外单位也没化统一。
作者: jh781600    时间: 2009-3-10 21:23
原帖由 gaoyns 于 2009-3-10 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: @/ M: B. b+ ^" l0 |8 N1吨锅炉的理论循环水量应当这样计算,Q = c m ( t2-t1 ), 式中:Q—传热速率,KJ / h,1kW =3600kJ / h;c—水在最低温度 t1和最高温度 t2 时的平均比热容 ,KJ / (kg•℃),查得c = 4.19kJ / (kg•℃ ...

, e( ~6 J9 c, Q( G" U) O感谢你的答疑,终于搞清楚了。
作者: ygjjinan    时间: 2009-3-11 09:05
理论上可以,实际上是不够的,考虑损耗等等。建议换大一些的锅炉。
作者: hhxxbb    时间: 2009-3-11 09:29
按照供热部门常规的考虑,就是0.7MW供建筑面积10000m2,折合供暖使用面积7000m2,一般没有任何问题。