三维网

标题: 119℃水蒸汽加热容器是否一类压力容器? [打印本页]

作者: tandyjan    时间: 2008-12-7 09:03
标题: 119℃水蒸汽加热容器是否一类压力容器?
119℃水蒸汽加热容器是否一类压力容器?" R; O7 J3 e0 v! i& i, @
设计温度为119℃水蒸汽,查得绝对压力为0.193MPa左右(<0.2MPa)。8 Z$ Z3 k3 H) r2 s' t
表压=绝对压力-0.1MPa。
  e, N" `; H: W所以表压应该是0.093MPa左右(<0.1MPa)。
. p( L4 q" Z- F9 E设计压力=表压=0.093MPa左右(<0.1MPa)。. p, K, ?" N8 S+ H0 r
那么这个应该不划类了吧(其它条件均属于一类的范围)!
% n5 `( X: L8 N0 G脑子有点乱,这样理解对不对!?
- G* ]* ?2 }" i& I# h8 R+ }. G2 O请大家来说说!!帮我理理顺!
, L9 U$ @  e: A& {$ m: {" Z2 t4 R
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 18:20 编辑 ]
作者: s_y_y1    时间: 2008-12-7 09:54
1. 第一类压力容器:0.1Mpa ≤ 设计压力<1.6Mpa的容器,
# l0 k1 h3 H3 Q4 j, ^1 [. _9 u$ q  依規不在第一类压力容器範圍。8 O1 i+ d7 s3 k6 V8 T/ p$ l" t
2. 樓主的設計值剛好在第一类压力容器下限下一點點,有避法規安檢之嫌。
; _; _9 b0 ?6 g8 r0 _7 {3. 實際使用上蒸汽源壓力有波動,很容易跳進第一类压力容器範圍喔!2 r8 l* `: D- j+ y# l
4. 基於安全及職業道德,我建議別省這成本。- d% P+ T! u& v
 
作者: 工程师2号    时间: 2008-12-7 22:46
别犹豫了!一类!
作者: ljf507    时间: 2008-12-8 08:43
按《容规》来划分的话确实不划类别,但你必须保证0.093MPa必须是最高工作压力,否则就像2楼所说,稍微有压力波动,可能就达到0.1MPa,这时就是第一类容器了,要具体情况具体分析!
作者: rongjian    时间: 2008-12-8 10:02
必须保证最高工作压力为0.093MPa,否则还是按一类划分比较好。
作者: yangbuhui    时间: 2008-12-8 10:38
应该是一类压力容器,没错的。
作者: xinfeng123    时间: 2008-12-8 11:18
设计温度为119℃水蒸汽,设计压力0.094MPa左右,其工作压力将比设计压力小好多,因为其中还得有个安全阀的起跳压力。因此不用算作一类压力容器。
作者: eqp1529    时间: 2008-12-11 14:22
容规上是说最高工作压力大于等于0.1MPa。目前0.093MPa是稳定状态的工作压力,如有波动,很有可能超过0.1MPa,所以还是划一类吧。