三维网
标题:
柴油发电机组在加无功时游车?
[打印本页]
作者:
hjk3xd
时间:
2014-7-14 17:37
标题:
柴油发电机组在加无功时游车?
各位大虾:最近小弟碰到这么一个问题——柴油发电机组(机组功率1100kw,额定转速1000RPM,发电机输出电压为690V,发电机AVR是巴斯勒的DECS-100,台架负荷为干电阻适用于440/400V,电抗器也是适用于440/400V的,实验的时候在发电机输出端加了降压变压器690/440,降到了440V)在台架上做实验的时候,在功率因素为1.0的时候,把机组功率从0加到110%都是稳定的。但是在进行功率因素0.8的实验(先把有功加到100%额定功率,再慢慢加无功功率)时,刚刚开始加无功的时候还好,但是加了大约200A的无功电流的时候,柴油机突然就大约有40-50rpm的波动了,之后就跳闸了。请问各位有没有碰到类似的问题,可能是有什么原因引起的?先谢谢了。
作者:
daji
时间:
2014-7-15 09:32
应该是调速器的参数部分设定的有点问题,不知道是电调还是机械式的调速器 一般来说发电机组 波动大的是在加载和突卸负载时才有的。感觉是增益或比例环节的值偏小了。
欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4